SDC9-21 - Sterowanie kotłem z palnikiem 2-st., 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiemSterowanie kotłem, zasobnikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u
| • |
Pogodowa regulacja temperatury wody zasilającej dla systemów ogrzewania grzejnikowego, wymienników i systemów ogrzewania podłogowego oraz sterowanie obiegiem ciepłej wody użytkowej. Sterowanie różnicowe zaworem przełączającym zbiornika buforowego. Sterowanie pracą kotła każdego typu (z palnikiem jednostopniowym) ze sterowaniem nadążnym. |
| • |
Uwaga: dla poprawnego funkcjonowania systemu 403 wymagane są ustawienia właściwych parametrów. |
|
| Obieg grzewczy mieszający |
1 obieg |
| Ciepła woda użytkowa |
2 pompy |
| Kocioł |
1-stopniowy |
| Obieg solarny |
dla ogrzewania |
| Zbiornik buforowy |
bez sterowania ładowania |
| Paliwo stałe |
tak |
| Funkcje |
| • |
Podstawowe funkcje zakodowane w niezmienialnym programie wewnętrznym regulatora |
| • |
Wszystkie parametry są fabrycznie zdefiniowane jako podstawowe ustawienia dla określonej aplikacji. W razie potrzeby możliwa jest zmiana fabrycznych ustawień |
| • |
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być testowane ręcznie |
|
| Sterowanie kotłem |
| • |
Sterowanie temperaturą kotła z palnikiem jednostopniowym |
| • |
Pośrednia regulacja temperatury powrotu |
|
| Obieg grzewczy |
| • |
Programy czasowe dzienne, tygodniowe i okresowe |
| • |
Optymalizacja fazy podgrzewania i obniżenia nocnego |
| • |
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem |
| • |
Pogodowa regulacja temperatury obiegu grzewczego z kompensacją od modułu pomieszczeniowego |
| • |
Ograniczenie temperatury maks. i/lub min. wody zasilającej w obiegu |
|
| Sterowanie obiegiem c.w.u. |
| • |
Oddzielne programy dzienne i tygodniowe dla pompy ładującej |
| • |
Program dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli |
| • |
Różne tryby priorytetów c.w.u. |
|
| Rozbudowa systemu |
| • |
Możliwość połączenia w system do 5 regulatorów SDC, z zastosowaniem jednego czujnika temperatury zewnętrznej |
|
| Komunikacja |
| • |
Pomiędzy regulatorami SDC informacje przesyłane są po magistrali bus |
| • |
Maksymalna odległość do 100 m |
| • |
Wszystkie dane systemu wymagane do sterowania są przesyłane do odpowiednich regulatorów |
| • |
Komunikacja pomiedzy modułami naściennymi SDW... magistralą bus |
|
| Sygnalizacja alarmów |
| • |
Regulator powiadamia na wyświetlaczu o występującym błędzie np. zbyt długi czas osiągania temperatury, zwarciu lub przerwaniu przewodu czujnika. |
|
| Opis | Typ |
| Regulator cyfrowy (bez podstawy) do montażu w szafie lub do zabudowy naściennej (patrz "Elementy opcjonalne i zamienne") | SDC9-21N |
| Opis | Typ |
| Czujnik temperatury zewnętrznej | AF20 |
| Czujnik temperatury wody zasilającej VF (przylgowy) | VF20A |
| Czujnik temperatury kotła, ciełej wodu użytkowej, zbiornika buforowego i dodatkowego źródła ciepła WF, SF, VE1, KSPF, KVLF (5) | KTF20 |
| Opis | Typ |
| Zdalny moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem i czujnikiem | SDW10EE |
| Opis | Typ |
| Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zasilającej obiegu mieszającego (zamiast VF20A) | VF20T |
| Zanurzeniowy czujnik temperatury c.w.u. z pochwą ze stali nierdzewnej (zamiast KTF20) | VF20LN |
| Moduł pomieszczeniowy z wyświetlaczem, wbudowany czujnik temperatury, możliwości zmiany programu czasowego dla obiegu grzewczego, odczyt parametrów systemu (zamiast SDW10) | SDW30N |
| Obudowa do zabudowy w szafie | SCS-12 |
| Podstawa montażowa do zabudowy naściennej | SWS-12 |
| Komplet listew montażowych | TBS |